Господа прошу совета! Должен подключаться компрессор 2.2Квт с пусковым током в 20А и два станка по 0.75Квт. Какой мощьности должен быть генератор?
напряжение как понимаю 220?
4-4,5 кВт достаточно, но нужно смотреть характеристики самого генератора
Гость_Алексей_*
6.10.2009, 19:08
Цитата(с2н5он @ 6.10.2009, 19:00)

напряжение как понимаю 220?
4-4,5 кВт достаточно, но нужно смотреть характеристики самого генератора
Пробовали Хитачи 4Квт компрессор даже не шелохнулся!
Dmitry_G
6.10.2009, 20:53
Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.10.2009, 20:08)

Пробовали Хитачи 4Квт компрессор даже не шелохнулся!
А генератор при этом не заглох?
характеристики генератора? сталкивался с маленькими генераторами, там мощность нагрузки д.б. меньше мощности гены раза в полтора
у компрессора пусковой ток будет хороший, надо чтоб генератор его "прокрутил" в момент пуска. я думаю киловатт на 8 надо гену
Dmitry_G
7.10.2009, 17:35
Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.10.2009, 19:42)

с пусковым током в 20А
20А на 220В равно 4.4кВА (причем полная мощность)Тут я пологаю еще и "фокусы" с реактивкой(обмен генератора с нагрузкой).
Какие еще есть у кого соображения?
испытайте компрес на практике, померяйте клещами при запуске от сети
может косяк в компрессе
кулиний
20.11.2009, 20:06
как понял двигатель асихронный пусковой ток 3-5 кратный и посему устойчивая работа компресора будет при 25-30%мочности генератора так как компресор запускается под нагрузкой